6平方铝线能承受多少千瓦电器的电流(6平方铝线能承受多少千瓦)
大家好,小东方来为大家解答以上的问题。6平方铝线能承受多少千瓦电器的电流,6平方铝线能承受多少千瓦这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、电线6平方铝线载流量是42A。
2、6平方铝线载流量是其截面的7倍,即6x7=42A。
3、铝电缆的安全载流量口诀为: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。
4、 三十五乘三点五,双双成组减点五。
5、 条件有变加折算,高温九折铜升级。
6、 穿管根数二三四,八七六折满载流。
7、 口诀第一句意思是:2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量为截面数的9倍。
8、如2.5平方导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。
9、从4平方及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
10、 口诀第二句意思是:35平方的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。
11、从50平方及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5,即50、70平方导线的载流量为截面数的3倍,95、120平方导线的载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
12、 口诀第三句意思是:口诀适用的条件为“铝芯绝缘线、单根明敷、环境温度25℃”。
13、若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。
14、当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。
15、如16平方铜线的载流量,可按25平方铝线的载流量计算。
16、 口诀第四句意思是:在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量按口诀中载流量(单根敷设)的80%、70%、60%计算。