当前位置:首页  生活常识

生活常识

空调显示e8是什么意思(空调显示e8)

2024-01-27 06:50:04
导读 你们好,最近小活发现有诸多的小伙伴们对于空调显示e8是什么意思,空调显示e8这个问题都颇为感兴趣的,今天小活为大家梳理了下,一起往下看...

你们好,最近小活发现有诸多的小伙伴们对于空调显示e8是什么意思,空调显示e8这个问题都颇为感兴趣的,今天小活为大家梳理了下,一起往下看看吧。

1、以美的变频柜空调显示E8故捧汽障代码的检修方法为例参考如下:

2、电路原理图:

3、1)、故障现象:柜机室内显示E8、挂机室内显示E1

4、(2)、故障范围:室内电控、室外电控、电抗器、整流桥、室内外连接线组。

5、(3)、排查步骤:

6、 ▲第一步:检查电控盒到室内电源线接线端之间的连线是否全部正确连接,确定后上电开机制冷/制热,测量接线端子L出与N出之间交流电压,看是否有市电输出,(注:要在上电开机的2分钟内测试,如果在2分钟后测试会因为室内外电源主继电器断开而无电压输出)在继电器闭合时,若无市电输出,则确定室内电控故障,更换室内电控;

7、 ▲第二步:在确定室内机有市电输出,检查室外L,N,S接线是否正确,室内外连接线是否完好,测量室外接线端子L,N线是否有市电输入;

8、若室内外连接线完好及连接正确,室外机无电压输入,则确定室内外连接线组故障,更换室内外连接线组;

9、 ▲第三步:在确保室外机有市电输入后,观察室外电控电源指示灯是否亮,若无任何指示灯亮,则按照以下步骤排查:

10、 ①、查室外机电控连接线、电抗器、电感是否接插完好,若接插有问题,则接插好后再开机尝试;

11、 ②、若确认所有接线无问题,则确定室外电控故障,更换室外电控;

12、 ▲第四步:若室外机指示灯是亮的,则是通信电路故障,则按照以下步骤测量:

13、 ①、在整机不通电的情况下,使用万用表测量N-S之间电阻(注:测量N-S电阻肺强廊,必须

14、 正反表笔交叉测量,否则影响测量结果的判断),正常电阻为无穷大。如果电阻不

15、 为无穷大,则需断掉室内外连接线继续测量:若室内N-S之间电阻不为无穷大,则判

16、 断室内电控故障;若室外N-S之间电阻不为无穷大,则判盆晃断室外电控故障;

17、 ②、在确定电阻正常后,整机上电,用万用表直流档测量N-S之间的电压,操作必须

18、 同时满足以下【A】、【B】、【C】点:

19、 【A】、由于电压无规律的跳变,且瞬间跳变比较快,所以要求测量电压时间必须大于2分钟,仔细观察电压跳变范围,再做判断;

20、 【B】、内板室外电源主继电器必须闭合,即室外必须上电;电压规律如下:

21、 a、正常电压范围是在3-22V之间跳变;

22、 b、若测量电压范围在3-5.5V之间跳变,则说明室内发送有问题,确定室内电控故障,需更换室内电控;

23、 c、若测量电压最大值大于25V,则说明室内24V稳压管失效,确定室内电控故障,需更换室内电控板;

24、 d、若测量电压范围在0-2V,则说明室内其它电控故障,需更换室内电控板;

25、 e、若测量电压范围在3-11.5V之间跳变,则说明室外接收有问题,确定室外电控故障,需更换室外电控;若测量电压范围在15-25V之间跳变,则说明室外发送有问题,确定

26、室外电控故障,需更换室外电控板。

27、 【C】在确定N-S之间的电压正常后,则使用变频测试小板,通过查询室内T1、T2传感器温度数值:若T1、T2传感器温度值显示-66度,则室外接收有问题,确定室外电控故障,更换室外电控板;若T1、T2传感器温度值显示正常则说明室内接收有问题,确定室内主控故障,更换室内电控。

以上就是空调显示e8这篇文章的一些介绍,希望对大家有所帮助。

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!