空调显示e8是什么意思解决方法(空调显示e8)
你们好,最近小活发现有诸多的小伙伴们对于空调显示e8是什么意思解决方法,空调显示e8这个问题都颇为感兴趣的,今天小活为大家梳理了下,一起往下看看吧。
1、 以美的变频柜空调显示E8故障码的检修方法为例,供参考如下:
2、 电路原理图:
3、 1)故障现象:机柜室显示E8,挂机室显示E1。
4、 (2)故障范围:室内电控、室外电控、电抗器、整流桥、室内外连接线组。
5、 (3)、故障排除步骤:
6、 第一步:检查电控箱和室内电源线端子之间的所有电线是否连接正确。确认后,打开制冷/制热电源,测量L端子和N端子之间的交流电压,看是否有市电输出。(注:应在通电后2分钟内进行测试。
7、 如果2分钟后由于室内外电源主继电器断开而没有电压输出,如果继电器闭合时没有市电输出,则确定室内电控故障,更换室内电控;
8、 第二步:确认室内机有市电输出后,检查室外L、N、S N、S接线是否正确,室内外连接线是否完好,测量室外接线端子L、N是否有市电输入;
9、 如果室内外连接线完好且连接正确,且没有室外机的电压输入,则确定室内外连接线组有故障并更换;
10、 第三步:确保室外机有市电输入后,观察室外机电控电源指示灯是否亮。如果没有指示灯亮起,请按照以下步骤进行检查:
11、 (1)、检查室外电气控制电缆、电抗器、电感器是否连接完好,如果连接有问题,则连接后试启动;
12、 (2)、如果确认所有接线没有问题,则确定室外电控有故障,更换;
13、 第四步:如果室外机指示灯亮,则是通讯电路故障,然后按照以下步骤进行测量:
14、 (1)、在整机未通电的情况下,用万用表测量N-S之间的电阻(注意:要测量N-S之间的电阻,必须
15、 正负探头交叉测量,否则会影响测量结果的判断),正常电阻无穷大。如果阻力没有
16、 如果是无穷大,需要断开室内外连接线继续测量;如果N和S之间的室内电阻不是无穷大,则判定为。
17、 休息室的电气控制故障;如果室外N-S之间的电阻不是无穷大,则判断室外电控故障;
18、 (2)、确定电阻正常后,整机通电,用万用表在DC档测量N和S之间的电压。操作必须是
19、 同时满足以下几点[a]、[b]、[c]:
20、 【a】由于电压跳跃无规律,瞬时跳比快,要求电压测量时间必须在2分钟以上,并仔细观察电压跳跃范围后再做判断;
21、 [b]内面板室外电源主继电器必须闭合,即必须在室外通电;电压定律如下:
22、 a、正常电压范围在3-22V之间;
23、 b、如果测得的电压范围在3-5.5V之间跳变,说明室内传动有问题,确定室内电控有故障需要更换室内电控;
24、 c、若测量电压最大值大于25V,则说明室内24V稳压管失效,确定室内电控故障,需更换室内电控板;
25、 d、若测量电压范围在0-2V,则说明室内其它电控故障,需更换室内电控板;
26、 e、若测量电压范围在3-11.5V之间跳变,则说明室外接收有问题,确定室外电控故障,需更换室外电控;若测量电压范围在15-25V之间跳变,则说明室外发送有问题,确定
27、 室外电控故障,需更换室外电控板。
28、 【C】在确定N-S之间的电压正常后,则使用变频测试小板,通过查询室内T1、T2传感器温度数值:若T1、T2传感器温度值显示-66度,则室外接收有问题,确定室外电控故障,
29、 更换室外电控板;若T1、T2传感器温度值显示正常则说明室内接收有问题,确定室内主控故障,更换室内电控。
以上就是空调显示e8这篇文章的一些介绍,希望对大家有所帮助。