1、 1.1从包装箱中取出呼吸器,检查系统的完整性;
2、 1.2检查气瓶压力,观察气瓶阀上压力表的读数。如果装有不带仪表的瓶阀或自锁瓶阀,打开瓶阀,观察呼吸器上高压表的读数;
3、 1.3使气瓶的平地靠近自己,气瓶带有压力表的一端向外,使背带的左右肩带置于双手之间,双手握住背板的左右手柄,将呼吸器举过头顶,双手向后向下弯曲使呼吸器落下,使左右肩带落在肩膀上。
4、 1.4拉下肩带,使呼吸器处于合适的高度,不需要调得太高,只要感觉舒适即可;
5、 1.5插入胸带。插入皮带并向前拉紧以调节松紧度。
6、 2.1确保供气阀关闭;
7、 2.2打开瓶阀约半圈,观察压力表,待压力稳定后关闭瓶阀(图8);
8、 2.3报警性能检查:用左手手掌堵住供气阀出口,留一个小缝隙,右手轻按供气阀排气按钮,慢慢排气,观察压力表的变化。当压力下降到6.5MP左右时,减少排气量,注意压力表,注意警笛声。
9、 警笛声应在5.50.5 MP之间;
10、 2.4检查报警性能后,打开气瓶阀至少两次。
11、 3.1取出口罩,松开口罩头带;
12、 3.2将口罩的颈带挂在脖子上;
13、 3.3戴上面罩,使下颌骨置于面罩的下颌窝内;
14、 3.4拉动头带,使头带的中心在头部的中心;
15、 3.5将以下两个头带拧紧至合适的松紧度,注意拧紧方向向后;
16、 3.6拧紧中间两根头带至适当松紧;
17、 3.7拧紧上头带至合适的松紧程度;
18、 3.8检查佩戴的气密性:用手掌堵住口罩的进气口,深呼吸。如果感觉面膜贴脸很紧,面膜内没有气流,说明面膜和脸是密封的。
19、 4.1将供气阀的出气口对准面罩的进气口,插入面罩。听到软软的声卡,说明供气阀和面罩是连在一起的。
20、 4.2深呼吸,打开供气阀;
21、 4.3呼吸几次,不感到不适即可进入工作场所;
22、 4.4工作时注意压力表的变化,如压力下降至报警哨发出声响,必须立即撤回到安全场所。
23、 5.1工作完后,回到安全场所;
24、 5.2脱开供气阀:吸一口气并屏住呼吸,按供气阀的红色按钮关闭供气阀,右手握住供气阀并使阀体在手心中,大拇指、食指和中指握住供气瓶的手轮使其转动一角度,拉动供气阀脱离面罩。
25、 5.3卸下面罩:用食指向外拨动面罩头带上的不锈钢带扣使头带松开,抓住面罩上的进气口向外拉脱开面罩,取下并放好面罩。
26、 5.4卸下呼吸器:大拇指插入腰带扣里面向外拨插头的舌头脱开腰带扣;脱开胸带扣;向外拨动肩带上的带扣脱开肩带;抓住肩带卸下呼吸器。
27、 5.5关闭气瓶阀。
28、 5.6按供气阀上保护罩绿色按钮,将系统内的余气排尽,否则不能脱开气瓶和减压器。
29、 6.1气瓶的拆卸:
30、 6.1.1观察压力表,确保系统内无压力
31、 6.1.2扳动气瓶带上的扳手松开气瓶带
32、 6.1.3旋转减压器上的手轮,脱开气瓶
33、 6.2安装气瓶:
34、 6.2.1将气瓶塞到背板的气瓶带中
35、 6.2.2使气瓶和背板竖直
36、 6.2.3将气瓶阀出口中心和减压器手轮中心对准
37、 6.2.4旋转手轮,将减压器和气瓶连接上
以上就是正压式空气呼吸器讲解这篇文章的一些介绍,希望对大家有所帮助。